公司地址:襄陽市樊城區春園西路賈洼工業園 郵箱:xfycdq@163.com
我是一名戶外電工,現在要更換一根線路,用的是50平方的三相鋁線,已經知道距離大概是2千米,50KW起步,估計到末端會損耗多少?" />
襄陽源創工業控制有限公司 十五年無功補償成套設備專業制造商 襄陽源創電氣
銷售熱線:13507271573 售后服務:0710-3403558
全國服務熱線 0710-3403558
概述:一是內部放電。高壓開關柜內部絕緣結構出現雜質或氣隙時,在高電壓作用下容易引發內部放電現象。在制造絕緣結構時,因選擇了不同介質或工藝不佳的絕緣材料,導致絕緣結構電場分布不均勻;因安裝不規范造成的內部缺陷
概述:一、進相器工作原理1)繞線式電機轉子側用進相補償工作原理異步電機負載運行時的電路分析異步電機帶負載運行時的等效電路圖及各物理參數的相量關系圖如圖一、圖二所示:圖一異步電動機等效電路圖由異步電動機等效電路圖一和相量關系圖二可知,電機功率因數cosφ1決定于電網電壓U1與電機定子電流I1之間的夾角φ1,
概述:在一般情況下,因負荷以感性為多,同步發電機既發出有功,也發出無功,這種狀態稱為發電機的遲相運行,或稱為滯后,發電機正常即處于遲相運行狀態,此時發電機發出感性無功功率。但有時發電機送出有功,吸收無功,這種狀態稱之為發電機的進相運行。改變發電機的無功功率輸出,一般可通過改變進入轉子回路的勵磁電流來實現。
概述:您好!我們公司需要采購一臺無功補償裝置,該如何計算容量,請告知一下!
概述:三菱變頻器故障報警代碼之嚴重故障代碼故障名稱檢查要點E.OC1加速時過電流斷路是否急加速運轉輸出是否短路,主回路電源(R,S,T)是否供電。E.OC2定速時過電流斷路負荷是否有急速變化,輸出是否短路。E.OC3減速時過電流斷路是否急減速運轉,輸出是否短路,電機的機械制動是否過早E.OV1加速時再生過
概述:功率因數是很多工廠,企業經常關注的一個問題,能否達到國家規定的功率因數,是否實現省電降耗是很多工廠密切關注的,所以工廠在建設的就需要考慮到這個問題。 國家以用途和變
概述:您好,張工,我公司設備上的電機轉動有異響,是不是因為軸承之間有縫隙或者異物卡了?
概述:我公司在設計高壓變壓器機房,想問一下有什么需要注意的,還有安全距離一般是多少?
概述:您好,我公司的設備老是燒斷路器,換了好幾個了,應該不是元器件問題,是不是我們的操作不當?
概述:我是一名戶外電工,現在要更換一根線路,用的是50平方的三相鋁線,已經知道距離大概是2千米,50KW起步,估計到末端會損耗多少?
問題描述:
我是一名戶外電工,現在要更換一根線路,用的是50平方的三相鋁線,已經知道距離大概是2千米,50KW起步,估計到末端會損耗多少?
計算線損,需要知道線路的電阻和流過的電流。
已知鋁線的電阻率ρ=31.7Ω.mm2/km,那么線路電阻R=ρ*L/S=31.7*2/50=1.268Ω。
按照線路是三相380V的線路計算,功率因數按照一般情況計算,則50KW的負荷,線電流I約100A。
則線損P=I^2*R=100^2*1.268=12680W=12.7KW。這僅僅是一條線的損失,三條線將是它的三倍。
實際上這個線路特長,且電線特小,線路壓降驚人。實際中,受始端電壓不可能隨意升高的限制。線路已經不可能正常工作了。
這個線路的壓降太大,終端已經遠得不到規定的電壓,負荷的實際功率會遠小于額定功率(假如還能工作的話),也就是線路電流遠達不到100A了。實際是多少,需要接合具體情況計算,包含線路的始點電壓,功率因數,負載的輸入特性等,比較復雜的。